防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的門。它是設在防火分區間、疏散樓梯. 間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物。
防火門是現代建筑中常見的可啟閉防火分隔構件。除具有普通門的作用外,更具有阻止火勢蔓延和煙氣擴散的作用,可在一定時間內阻止火勢的蔓延,人員疏散。符合要求的防火門應具有良好的耐高溫、隔熱及防煙霧穿透的性能,并應具備在火災時人員通過后自行關閉的功能,發揮其防火分隔作用。
分類
按制作材質劃分:鋼質防火門;木質防火門。
按啟閉特征劃分:常閉防火門;常開防火門。
按耐火性能劃分:隔熱防火門(A 類)、部分隔熱防火門(B類)和非隔熱防火門(C類)。
按形狀劃分:單扇防火門、雙扇防火門、單扇帶玻璃防火門、雙扇帶玻璃防火門、單扇帶亮窗防火門、雙扇帶亮窗防火門、單扇帶玻璃帶亮窗防火門和雙扇帶玻璃帶亮窗防火門。
不同材質材料制造的,其外觀質量應符合規定
A 木質防火門:割角、拼縫應嚴實平整;膠合板不允許刨透表層單板和戧槎;表面應凈光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和錘??;涂層應均勻、平整、光滑,不應有堆漆、氣泡、漏涂以及流淌等現象;
B 鋼質防火門:外觀應平整、光潔、無明顯凹痕或機械損傷;涂層、鍍層應均勻、平整、光滑,不應有堆漆、麻點、氣泡、漏涂以及流淌等現象;焊接應牢固、焊點分布均勻,不允許有假焊、燒穿、漏焊、夾渣或疏松等現象,外表面焊接應打。
C 鋼木質防火門:外觀質量應滿足A、B項的相關要求。
D 其他材質防火門:外觀應平整、光潔,無明顯凹痕、裂痕等現象,帶有木質或鋼質部件的部分應分別滿足A、B項的相關要求。
安裝
1 除特殊情況外,防火門應向疏散方向開啟,關閉后應從任何一測手動開啟。
2 常閉防火門應安裝閉門器,雙扇或多扇應安裝順序器。
3 防火插銷應安裝在雙扇門或多扇門相對固定一側的門上。
4 設置在變形縫附近的防火門,應安裝在樓層數較多的一側,且門扇開啟后不應跨越變形縫。
5 門扇與門框的搭接尺寸不應小于12mm。
6 門扇與門框的配合活動間隙:
A 有合頁一側的和有鎖一側的均不應大于設計圖紙規定的尺寸公差;
B 貼合面間隙、有合頁一側、有鎖一側及上框的貼合面間隙,均不應大于3mm;
C 門扇與上框之間不應大于3mm;
D 門扇與下框或地面之間不應大于9mm;
E 雙扇、多扇門的門扇之間不應大于3mm。
7 防火門開面上門框與門扇的平面高低差不應大于1 mm。
8 除特殊情況外,門扇的開啟力不應大于80N。
9 安裝完成后。其門扇應啟閉靈活,并無反彈、翹角、卡阻和關閉不嚴現象。
檢驗
防火門檢驗應具有出廠合格證和符合市場準入制度規定的有效證明文件,其型號、規格及耐火性能應符合設計要求。
1 防火門產品必須由生產廠的質量檢驗部門按出廠檢驗項目逐項檢驗合格,簽發合格證后方可出廠,并安裝驗收合格交付使用。
2 有下列情況之一時應進行型式檢驗
A 新產品或老產品轉廠生產時的試制定型鑒定;
B 結構、材料、生產工藝、關鍵工序和加工方法等有影響其性能時;
C 正常生產,每三年不少于一次;
D 停產一年以上恢復生產時;
E 出廠檢驗結果與上次型式檢驗有較大差異時;
F 發生重大質量事故時;
G 質量監督機構提出要求時。
以上就是防火門的相關知識,希望對大家有所幫助!